Bezprzerwowy zasilacz impulsowy typu BCS-ZA1206/UPS przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych urządzeń zasilanych napięciem z zakresu 10V ÷ 13,9V DC. Maksymalna wydajność prądowa…

  • Opis produktu
  • Linki (2)

Bezprzerwowy zasilacz impulsowy typu BCS-ZA1206/UPS przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych urządzeń zasilanych napięciem z zakresu 10V ÷ 13,9V DC.

Maksymalna wydajność prądowa zasilacza wynosi 6A. Układ jest przystosowany do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA. Zasilacz wyposażony jest w szereg zabezpieczeń funkcjonalnych zapewniających niezawodną pracę urządzenia.

Cechy produktu:

  • zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 12V - maksymalny prąd zwarcia na poziomie 9A
  • elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia BATT
  • zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora (bezpiecznik 6,3A)
  • zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
  • zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 12V oraz wejścia AC
  • typowa sprawność zasilacza >90%


Specyfikacja

Napięcie zasilania180÷240V AC 50÷60 Hz
Moc zasilacza72W – moc ciągła, 108W moc maksymalna
Napięcie wyjściowe11,5÷13,9V - zasilanie sieciowe,
10,5÷12,6V - praca bateryjna
Prąd wyjściowymaks. 6A praca ciągła
Prąd ładowania akumulatora1A lub 2A wybierane zworką JP1
Napięcie odłączenia akumulatora10,2V automatyczny powrót po powrocie napięcia sieci
Zabezpieczenie przed przeciążeniem9A – próg zadziałania zabezpieczenia zasilacza
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia6,3A – dla pracy z akumulatora (bezpiecznik) Dla pracy sieciowej wymagany jest restart zasilacza
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatorabezpiecznik 6,3A
Wyjścia technicznewyjścia typu otwarty kolektor, maksymalnie 50mA na wyjście OUF – brak napięcia +DC_OUT, ACF – brak napięcia AC
Funkcja startu przy braku zasilania ACsamoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora
Zakres temperatur pracy-10°C ... +40°C