Bezprzerwowy zasilacz impulsowy typu BCS-ZA1206/UPS przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych urządzeń zasilanych napięciem z zakresu 10V ÷ 13,9V DC.
Maksymalna wydajność prądowa zasilacza wynosi 6A. Układ jest przystosowany do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA. Zasilacz wyposażony jest w szereg zabezpieczeń funkcjonalnych zapewniających niezawodną pracę urządzenia.
Napięcie zasilania | 180÷240V AC 50÷60 Hz |
Moc zasilacza | 72W – moc ciągła, 108W moc maksymalna |
Napięcie wyjściowe | 11,5÷13,9V - zasilanie sieciowe, 10,5÷12,6V - praca bateryjna |
Prąd wyjściowy | maks. 6A praca ciągła |
Prąd ładowania akumulatora | 1A lub 2A wybierane zworką JP1 |
Napięcie odłączenia akumulatora | 10,2V automatyczny powrót po powrocie napięcia sieci |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 9A – próg zadziałania zabezpieczenia zasilacza |
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia | 6,3A – dla pracy z akumulatora (bezpiecznik) Dla pracy sieciowej wymagany jest restart zasilacza |
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora | bezpiecznik 6,3A |
Wyjścia techniczne | wyjścia typu otwarty kolektor, maksymalnie 50mA na wyjście OUF – brak napięcia +DC_OUT, ACF – brak napięcia AC |
Funkcja startu przy braku zasilania AC | samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora |
Zakres temperatur pracy | -10°C ... +40°C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.