Zasilacz buforowy, impulsowy EN54-2A17.
Specyfikacja techniczna:
| Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 | A | 
| Napięcie zasilania | 230V AC (-15%/+10%) | 
| Pobór prądu | 0,39A 230V AC | 
| Częstotliwość zasilania | 50Hz | 
| Moc zasilacza | 55W | 
| Sprawność | 82% | 
| Napięcie wyjściowe w 20 ºC | 22,0V÷ 27,6V DC - praca buforowa | 
| Prąd wyjściowy | Praca ciągła: Imax a = 1A | 
| Maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów | 300m Ohm | 
| Napięcie tętnienia | 90mVp-p max. | 
| Pobór prądu przez układy zasilacza podczas pracy bateryjnej | I = 78mA | 
| Prąd ładowania akumulatora | 1A | 
| Współczynnik kompensacji temperaturowej napięcia akumulatorów | -40mV/ ºC (-5 ºC ÷ 40 ºC) | 
| Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów | Ubat < 23V, podczas pracy bateryjnej | 
| Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | U>30,5V±0,5V - odłączenie napięcia wyjściowego(odłączenie AUX+), przywracane automatycznie | 
| Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | F3,15A - bezpiecznik topikowy FAUX1, FAUX2 (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) | 
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP | Programowo - sprzętowe | 
| Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | F5A - bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) | 
| Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<20V (± 2%) – odłączenie akumulatorów, | 
| Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza | Mikrowyłącznik TAMPER | 
| Wyjścia techniczne: | typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS - opóźnienia ok. 10s/1m/10m/30m (+/-5%) – konfiguracja z poziomu pulpitu | 
| typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS | |
| Wejście techniczne EXTi | Napięcie załączenia - 10÷30V DC | 
| Wyjście przekaźnikowe EXTo | 1A 30V DC /50V AC | 
| Sygnalizacja optyczna: | diody LED na pcb zasilacza, | 
| Sygnalizacja akustyczna: | sygnalizator piezoelektryczny ~75dB /0,3m | 
| Bezpieczniki: | T 1A / 250V | 
| Akcesoria dodatkowe (nie będące na wyposażeniu zasilacza) | interfejs USB-TTL „INTU”; komunikacja USB-TTL | 
| Warunki pracy | 2 klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007 ), -5 °C÷75 °C | 
| Obudowa: | Blacha stalowa DC01, 1,2mm, kolor RAL3001 - czerwony | 
| Wymiary | 420 x 420 x 102 (WxHxD) mm (+/- 2) | 
| Waga netto/brutto: | 8,6/ 9,9 kg | 
| Miejsce na akumulatory | 2x17Ah/12V (SLA) max. 370 x 180 x 95mm (WxHxD) max | 
| Zamykanie: | Zamek na klucz | 
| Certyfikaty, deklaracje | Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385, świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2174/2014 CE, RoHS | 
| Uwagi | Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne. | 

Dane kontaktowe producenta:
Pulsar K. Bogusz sp.j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca Polska
Email: biuro@pulsar.pl
Wsparcie techniczne: pomoctechniczna@pulsar.pl
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 350 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.