Zasilacz buforowy, impulsowy EN54-3A28LCD.
Specyfikacja techniczna:
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 | A |
Napięcie zasilania | 230V AC (-15%/+10%) |
Pobór prądu | 0,56A 230V AC |
Częstotliwość zasilania | 50Hz |
Moc zasilacza | 83W |
Sprawność | 84% |
Napięcie wyjściowe w 20 ºC | 22,0V÷ 27,6V DC - praca buforowa |
Prąd wyjściowy | Praca ciągła: Imax a = 1,5A |
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów | 300m Ohm |
Napięcie tętnienia | 90mVp-p max. |
Pobór prądu przez układy zasilacza podczas pracy bateryjnej | I = 65mA |
Prąd ładowania akumulatorów | 1,5A |
Współczynnik kompensacji temperaturowej napięcia akumulatorów | -40mV/ ºC (-5 ºC ÷ 40 ºC) |
Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów | Ubat < 23V, podczas pracy bateryjnej |
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | U>30,5V±0,5V - odłączenie napięcia wyjściowego(odłączenie AUX+), przywracane automatycznie |
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | F5A - bezpiecznik topikowy FAUX1, FAUX2 (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP | Programowo - sprzętowe |
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | F6,3A - bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<20V (± 2%) - odłączenie akumulatorów, |
Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza | Mikrowyłącznik TAMPER |
Wyjścia techniczne: | typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS - opóźnienia ok. 10s/1m/10m/30m (+/-5%) – konfiguracja z poziomu pulpitu |
typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS | |
Wejście techniczne EXTi | Napięcie załączenia - 10÷30V DC |
Wyjście przekaźnikowe EXTo | 1A 30V DC /50V AC |
Sygnalizacja optyczna: | diody LED na pcb zasilacza, |
Sygnalizacja akustyczna: | sygnalizator piezoelektryczny ~75dB /0,3m |
Bateria wyświetlacza LCD | 3V, litowa, CR2032 |
Bezpieczniki: | T 3,15A / 250V |
Akcesoria dodatkowe (nie będące na wyposażeniu zasilacza) | interfejs USB-TTL „INTU”; komunikacja USB-TTL |
Warunki pracy | 2 klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007 ), -5 °C÷75 °C |
Obudowa | Blacha stalowa DC01, 1,2mm, kolor RAL3001 - czerwony |
Wymiary | 420 x 420 x 182 (WxHxD) mm (+/- 2) |
Waga netto/brutto | 10,3/ 11,9 kg |
Miejsce na akumulatory | 2x28Ah/12V (SLA) max. 370 x 180 x 175mm (WxHxD) max |
Zamykanie | Zamek na klucz |
Certyfikaty, deklaracje | Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385, świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2174/2014 CE, RoHS |
Uwagi | Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.