Zasilacz buforowy EN54-7A28LCD przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń sygnalizacji pożarowej, systemów
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających
stabilizowanego napięcia 24V DC (±15%).
Specyfikacja techniczna:
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007
A
Napięcie zasilania
230V AC (-15%/+10%)
Pobór prądu
1,36A 230V AC
Częstotliwość zasilania
50Hz
Moc zasilacza
193W
Sprawność
82%
Napięcie wyjściowe w 20 ºC
22,0V÷ 27,6V DC - praca buforowa
20,0V÷ 27,6V DC - praca bateryjna
Prąd wyjściowy
Praca ciągła: Imax a = 5,5A
Praca chwilowa: Imax b = 7A
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów
300m Ohm
Napięcie tętnienia
100mVp-p max.
Pobór prądu przez układy zasilacza podczas pracy bateryjnej
I = 65mA
I = 55mA - wyłączone podświetlenie pulpitu LCD
Uwaga ! Jeżeli do zasilacza zostanie dołączony interfejs komunikacyjny lub moduł bezpiecznikowy wówczas należy doliczyć dodatkowy pobór prądu.
Prąd ładowania akumulatorów
1,5A
Współczynnik kompensacji temperaturowej napięcia akumulatorów
-40mV/ ºC (-5 ºC ÷ 40 ºC)
Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów
Ubat < 23V, podczas pracy bateryjnej
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP
U>30,5V±0,5V - odłączenie napięcia wyjściowego(odłączenie AUX+), przywracane automatycznie
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP
F8A - bezpiecznik topikowy FAUX1, FAUX2 (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP
Programowo - sprzętowe
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia
F10A - bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP
U<20V (± 2%) - odłączenie akumulatorów
Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza
Mikrowyłącznik TAMPER
Wyjścia techniczne:
- EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię
zasilania AC
- APS FLT; wyjście sygnalizujące awarię
akumulatorów
- PSU FLT; wyjście sygnalizujące awarię
zasilacza
- ALARM; wyjście sygnalizujące awarię zbiorczą
typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS - opóźnienia ok. 10s/1m/10m/30m (+/-5%) – konfiguracja z poziomu pulpitu
typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
Wejście techniczne EXTi
Napięcie załączenia - 10÷30V DC
Napięcie wyłączenia - 0÷2V DC
Poziom izolacji galwanicznej 1500VRMS
Wyjście przekaźnikowe EXTo
1A 30V DC /50V AC
Sygnalizacja optyczna:
diody LED na pcb zasilacza,
panel LCD
wskazania parametrów elektrycznych, np.: napięcie, prąd, rezystancja obwodu, napięcie sieci zasilającej
sygnalizacja awarii
konfiguracja ustawień zasilacza z poziomu panelu
2 poziomy dostępu zabezpieczone hasłami
historia pracy zasilacza - 6144 wartości
historia zdarzeń - 2048 zdarzeń
zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
Sygnalizacja akustyczna:
sygnalizator piezoelektryczny ~75dB /0,3m
Bateria wyświetlacza LCD
3V, litowa, CR2032
Bezpieczniki:
- FMAINS
- FBAT
- FAUX1
- FAUX2
T 6,3A / 250V
F 10A / 250V
F 8A / 250V
F 8A / 250V
Akcesoria dodatkowe (nie będące na wyposażeniu zasilacza)
interfejs USB-TTL „INTU”; komunikacja USB-TTL
interfejs RS485 „INTR”; komunikacja RS485
interfejs USB-RS485 „INTUR”; komunikacja USB-RS485
interfejs Ethernet „INTE”; komunikacja ethernet
interfejs WiFi “INTW”; komunikacja bezprzewodowa WiFi
interfejs RS485-Ethernet “INTRE”; komunikacja RS485-Ethernet
interfejs RS485-WiFi “INTRW”; komunikacja bezprzewodowa RS485-WiFi
Warunki pracy
2 klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007 ), -5 °C÷75 °C
Obudowa
Blacha stalowa DC01, 1,2mm, kolor RAL3001 - czerwony
Wymiary
420 x 420 x 182 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto
11,8/ 13,3 kg
Miejsce na akumulatory
2x28Ah/12V (SLA) max. 370 x 180 x 175mm (WxHxD) max
Zamykanie
Zamek na klucz
Certyfikaty, deklaracje
Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0385, świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2174/2014 CE, RoHS
Uwagi
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.