Zasilacz buforowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami normy PN-EN 50131-6 w stopniu 1÷3 i klasie środowiskowej II. Zasilacz przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12VDC (±15%).
Specyfikacja techniczna:
Typ zasilacza | A, stopień zabezpieczenia 1÷3, klasa środowiskowa II |
Zasilanie | 230V AC 50Hz (-15%/+10%) |
Pobór prądu | 1,1A |
Moc zasilacza | 146W |
Sprawność | 80% |
Napięcie wyjściowe | 11,0V ÷ 13,8V DC - praca buforowa |
Prąd wyjściowy | - dla stopnia 1, 2: |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 12V÷14,5V DC |
Napięcie tętnienia | 120mV p-p max. |
Pobór prądu przez układy zasilacza: | I=22mA |
Prąd ładowania akumulatora | 0,6A/1,5A/2,2A/3A - przełączany zworką IBAT |
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | Elektroniczne - ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego FBAT w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej) Automatyczny powrót |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP | Programowo - sprzętowe |
Zabezpieczenie przepięciowe | warystory |
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | U>15,5V, odłączenie napięcia wyjściowego (odłączenie AUX+), przywracane automatycznie |
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | T10A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<10,0 V (± 2%) – odłączenie (-BAT) akumulatora, konfiguracja zworką PBAT |
Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza lub oderwania od podłoża | Mikrowyłącznik TAMPER |
Wyjścia techniczne: - EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC - APS FLT; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora - PSU FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilacza | typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS opóźnienia ok. 5s/140s/17m/2h 20m (+/-5%) |
typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS | |
typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS | |
Wejście techniczne EXT IN | Napięcie załączenia - 10÷30V DC |
Optyczna sygnalizacja pracy: | diody LED na pcb zasilacza, |
Akcesoria dodatkowe (nie będące na wyposażeniu zasilacza) | interfejs USB-TTL „INTU”; komunikacja USB-TTL |
Warunki pracy: | II klasa środowiskowa, -10 oC÷40 oC |
Obudowa | Blacha stalowa DC01, 1mm, kolor RAL9005 - czarny |
Wymiary | 400 x 370 x 178 (WxHxD) mm (+/- 2) |
Waga netto/brutto | 9,2kg / 10,6kg |
Miejsce na akumulator | 65Ah/12V (SLA) max. |
Zamykanie | Wkręt walcowy x 2 (z czoła), możliwość montażu zamka |
Deklaracje | CE, RoHS |
Uwagi | Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.