-Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC (+/-15%).
-Zasilacz dostarcza napięcia U=13,8V DC o wydajności prądowej I=3A + 0,5A ładowanie akumulatora.
-W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.
-Zasilacz skonstruowany jest w oparciu o moduł zasilacza impulsowego o wysokiej sprawności energetycznej i umieszczony w obudowie metalowej (kolor RAL 9003) z miejscem na akumulator 7Ah/12V.
-Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).
-W czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć I=3A.
-Maksymalny prąd ładowania akumulatora wynosi 0,5A.
-Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 3,5A.
-bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/3A
-miejsce na akumulator 7Ah/12V
-szeroki zakres napięcia zasilania AC 176÷264V
-wysoka sprawność 76%
-kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
-ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
-prąd ładowania akumulatora 0,5A
-zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
-sygnalizacja optyczna LED
Typ zasilacza | A (EPS - External Power Source) |
Zasilanie | 176÷264V AC 50÷60Hz |
Pobór prądu | 0,6A 230VAC max. |
Moc zasilacza | 50W max. |
Sprawność | 76% |
Napięcie wyjściowe | 13,8V DC - praca buforowa 9,5V÷13,8V DC - praca bateryjna |
Prąd wyjściowy tAMB<30°C | 3A + 0,5A ładowanie akumulatora |
Prąd wyjściowy tAMB=40°C | 2,1A + 0,5A ładowanie akumulatora |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 12÷14VDC |
Napięcie tętnienia | 120mV p-p max. |
Prąd ładowania akumulatora | 0,5A max. 7Ah (± 5%) |
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | elektroniczne, automatyczny powrót |
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | bezpiecznik polimerowy |
Zabezpieczenie przepięciowe | warystory |
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | >16V (przywracane automatycznie) |
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP |
U<9,5V (± 5%) - odłączenie zacisku akumulatora |
Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza |
microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.) |
Optyczna sygnalizacja pracy | tak - diody LED |
Warunki pracy | II klasa środowiskowa, -10 oC÷40 oC |
Obudowa | Blacha stalowa, DC01 0,7mm kolor RAL 9003 |
Wymiary | 250 x 250 x 80+8 (WxHxD) |
Waga netto/brutto | 1,8 kg / 2kg |
Miejsce na akumulator | 7Ah/12V (SLA) max. 160x90x75mm (WxHxD) max |
Zamykanie | wkręt walcowy (z czoła), możliwość montażu zamka |
Deklaracje | CE |
Uwagi: | Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne. Złącza: zasilanie: Φ0,63÷2,5, wyjścia akumulatora: 6,3F-2,5. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.