-Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia
12V DC (+/-15%).
-Zasilacz dostarcza napięcia U=13,8V DC o wydajności prądowej I=3A + 0,5A ładowanie akumulatora.
-W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.
-Zasilacz skonstruowany jest w oparciu o moduł zasilacza impulsowego o wysokiej sprawności energetycznej i umieszczony w obudowie metalowej (kolor RAL 9003) z miejscem na akumulator 17Ah/12V.
-Obudowa wyposażona jest w mikro przełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek.
-W czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć I=3A.
-Maksymalny prąd ładowania akumulatora wynosi 0,5A.
-Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 3,5A.
-bezprzerwowe zasilanie 13,8VDC/3A
-miejsce na akumulator 7Ah/12V
-szeroki zakres napięcia zasilania 176÷264VAC
-wysoka sprawność 76%
-kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
-ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
-prąd ładowania akumulatora 0,5A
-zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem odwrotnym podłączeniem
-sygnalizacja optyczna
Typ zasilacza: | A (EPS - External Power Source) |
Zasilanie: | 176÷264V AC 50Hz |
Pobór prądu: | 0,6A 230VAC max. |
Moc zasilacza: | 50W max. |
Sprawność: | 76% |
Napięcie wyjściowe: | 13,8V DC – praca buforowa / 9,5V÷13,8V DC – praca bateryjna |
Prąd wyjściowy tAMB<30°C: | 3A + 0,5A ładowanie akumulatora |
Prąd wyjściowy tAMB=40°C: | 2,1A + 0,5A ładowanie akumulatora |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego: | 12÷14VDC |
Napięcie tętnienia: | 120mV p-p max. |
Prąd ładowania akumulatora: | 0,5A max. 17Ah (± 5%) |
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP |
elektroniczne, automatyczny powrót |
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | bezpiecznik polimerowy |
Zabezpieczenie przepięciowe | warystory |
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | >16V (przywracane automatycznie) |
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<9,5V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora |
Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza |
- microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.) |
Optyczna sygnalizacja pracy: | tak - diody LED |
Warunki pracy: | II klasa środowiskowa, -10 °C÷40 °C |
Obudowa: | Blacha stalowa DC01 0,8mm, kolor RAL9003 |
Wymiary: | 280 x 292 x 80+8 mm (WxHxD) |
Waga netto/brutto: | 2,1 / 2,3 kg |
Miejsce na akumulator: | 17Ah/12V (SLA) max. 180x120x75mm (WxHxD) max |
Zamykanie: | Wkręt walcowy x 2 (z czoła) (możliwość montażu zamka) |
Deklaracje | CE, RoHS |
Uwagi: |
Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.