-Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC (+/-15%).
-Zasilacz dostarcza napięcia U=13,8V DC o wydajności prądowej: 1.
-Prąd wyjściowy 6A + 1A ładowanie akumulatora 2.
-Prąd wyjściowy 5A + 2A ładowanie akumulatora Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 7A.
-W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.
-Zasilacz skonstruowany jest w oparciu o moduł zasilacza impulsowego, o wysokiej sprawności energetycznej i umieszczony w obudowie metalowej (kolor RAL 9003) z miejscem na akumulator 40Ah/12V.
-Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).
Cechy produktu:
-bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/6A
-miejsce na akumulator 40Ah/12V
-szeroki zakres napięcia zasilania 176÷264VAC
-wysoka sprawność 80%
-kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
-ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
-prąd ładowania akumulatora 1A/2A przełączany zworką
-zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciemi odwrotnym podłączeniem
-sygnalizacja optyczna LED
Typ zasilacza: | A (EPS - External Power Source) |
Zasilanie: | 176÷264V AC 50Hz |
Pobór prądu: | 1,4A 230VAC max. |
Moc zasilacza: | 155W max. |
Sprawność: | 83% |
Napięcie wyjściowe: | 27,6V DC - praca buforowa 19V÷27,6V DC - praca bateryjna |
Prąd wyjściowy tAMB<30°C: | 5A + 0,5A ładowanie akumulatora 3,5A + 2A ładowanie akumulatora |
Prąd wyjściowy tAMB=40°C: | 3,3A + 0,5A ładowanie akumulatora 1,8A + 2A ładowanie akumulatora |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego: | 24÷28VDC |
Napięcie tętnienia: | 150mV p-p max. |
Prąd ładowania akumulatora: | 0,5A / 2A max. 2x17Ah (± 5%) - przełączany zworką |
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | elektroniczne |
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | bezpiecznik polimerowy |
Zabezpieczenie przepięciowe | warystory |
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | >32V (przywracanie automatyczne) |
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<19V (± 5%) - odłączenie zacisku akumulatora |
Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza |
- microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.) |
Optyczna sygnalizacja pracy | tak - diody LED |
Warunki pracy | II klasa środowiskowa, -10 °C÷40 °C |
Obudowa | Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003 |
Wymiary | 400 x 350 x 90+8 mm (WxHxD) |
Waga netto/brutto | 3,5 / 3,8 kg |
Miejsce na akumulator | 2x17Ah/12V (SLA) max. 360 x 170 x 85mm (WxHxD) max |
Zamykanie | Wkręt walcowy x 2 (z czoła) (możliwość montażu zamka) |
Deklaracje | CE, RoHS |
Uwagi | Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne Złącza: Zasilanie: Φ0,63÷2,5 wyjścia akumulatora: 6,3F-2,5. |